sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

dream8888
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dream8888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-05 14:03
從別處看到的,拿到這里供大家參考學習!


口訣一:二點五下整九倍,往上減一順號對,
三五線乘三點五,雙雙成組減半倍。
注:“二點五下整九倍,往上減一順號對,”即是2.5mm²;即以下的各種鋁芯絕緣導線其安全載流量為2.5×9=22.5A,從4MM²;以上,導線的安全載流量和截面的關系為:線號往上排,倍數逐漸減一;而35MM²;的導線的安全
載流量為截面的33.5倍;即“三五線乘三點五”,50MM²;以上,截面數和安全電流之間的倍數關系為兩個兩個線號一組,倍數依次減0.5倍.即“雙雙成組減半倍”.
特別提示:表適用于鋁線絕緣導線,環境溫度為25º;C時明敷.當環境溫度升高 和敷設方式變化以及采用銅線時可用下述估算方法進行修正.
口訣二:“條件不同另處理,高溫九折銅升級.
導線穿管二、三、四,八、七、六折最好記.”
注:當使用的導線為銅導線時,其安全載流量比同規格鋁線略大一點,可按表加大一個線號記算.如記算16MM²;的銅線,可視為25MM²;的鋁線,用口訣一
有25×4=100A,即為“高溫九折銅升級”. 導線穿管根數增加,導線的安全載流量減小.估算可視為明敷,再打一個折扣.一根管子穿兩根線時的安全電流為明敷時的0.8倍.
二:10(6)/0.4KV三相變壓器一、二次額定電流的估算
口訣三:容量算電流,系數相乘求,
六千零點一,十千點零六;
低壓流好算,容量流好算。
三:10(6)/0.4kv三相變壓器一、二次熔絲電流估算
口訣四:低壓熔絲即額流,高壓二倍來相求。
注:低壓側熔絲大小,可以根據高壓側額定電流的大小來選擇;高壓側 熔絲電流約為高壓側電流的二倍。
例:10/0.4KV,100KVA三相變壓器、低壓側熔絲電流是多少?
解:按口訣三,高壓側電流為:
100×0.06=6A
故高壓側熔絲電流為:6×2=12A
低壓側額定電流為:100×1.5=150A
低壓側額定電流為:150A
四:直接起動電動機控制開關及熔絲的估算
口訣五:熔絲三倍供電流,七千瓦電機直接投;
六倍千瓦選開關,四倍千瓦熔絲流。
注:1、口訣適用于380V籠式電動機,一辦當供電線路容量不小于電動機容量的三倍時,才允許7KW即以下的電動機直接起動。
2、直接起動常使用的開關,如膠蓋閘刀開關、鐵殼開關等,其容量可按電動機容量的六倍進行選用,作短路保護用的熔絲電流,可按電動機容量的四倍選擇。
例:4.5KW電動機用鐵殼開關直接起動,其開關容量及熔絲如和選用?
解:根據口訣五:4.5×6=27A
4.5×4=18A
故 開關選HH4-30,熔絲選20A
五:電動機供電導線截面的估算
口訣六:多大電線配電機,截面系數相加知。
二點五加三、四加四,六上加五記仔細;
百二反配整一百,順號依次往下推。
注:不同截面的導線所供電動機容量的范圍就能直接算出,其方法是:
“多大電線配電機,截面系數相加知。”即用該導線截面數再加上一個系 數,是它所能配電動機的最大KW數。
1、“二點五加三、四加四,”即是2.5MM²;的銅芯絕緣線,三根穿管敷設,可配2.5+3=5. 5KW及以下的電動機;而4MM²;的銅芯絕緣線,三根穿管敷設可配4+4=8KW即以下的電動機;如10MM²;的銅芯絕緣導線能10+5=15KW電動機。
2、“百二反配整一百,順號依次往下推。“表示當電動機的容量達到100KW以上時,導線所配電機的容量范圍不再是上面導線截面數加 上一個系數關系,而是反過來120MM²;的銅芯絕緣導線能配100KW 電動機,順著導線截面規格號和電動機容量順序排列,依次例推,即150MM²;的導線可以125KW的電動.
六:電焊機支路配電電流的估算
口訣七:電焊支路要配電,容量降低把流算。
電弧八折電阻半,二點五倍得答案。
注:電焊機屬于反復短時工作負荷,決定了電焊機支路配電導線可以比正常持續負荷小一些。而電焊通常分為電弧焊和電阻焊兩大類,電弧焊是利用電弧發出的熱量,使被焊零件局部加熱達到熔化狀態而到焊接的一種方法;電阻焊則是將被焊的零件接在焊接機的線路里,通過電流,達到焊接溫度時,把被焊的地方壓縮而達到焊接的目的,電阻焊可分為點焊、縫焊和對接焊,用電時間更短些。所以,利用電焊機容量計算其支路配電電流時,先把容量降低來計算,一般電弧焊可以按焊機容量八折算,電阻焊按五折算,這就是“電弧八折電弧半”的意思,然后再按改變的容量乘2.5倍即為該支路電流。口訣適用于接在380v單電源上的焊機。
例:21KVA交流弧焊機,接在380V單相電源上,求電焊機支路配電電流。
根據口訣七:21×0.8×2.5=42A
lizhihua
lizhihua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 400 點
下載積分: 299 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2024-12-16
查看lizhihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-02 09:36
幫你頂一下