sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

東雨林
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看東雨林的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-30 20:34
單位里要改一設備,需要正輸入的。但是把這個FX1N-24MR-001裝上卻無法輸入,試用負輸入可以。試用別的型號都可以,比如FX1S-16MR,FX2N-128MR.難道FX1N系列的只能用負輸入嗎,請高手幫下。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-02 14:30
汗!告訴你一個最簡單的方法,就是不太正規哦!找一個外置直流24V開關電源,把開關電源的24V負端接到PLC的24V輸出的正端,這樣再用開關電源的24V正端接輸入就可以了,這樣可以用PNP輸入方式!千萬記住,PLC的24V輸出負端子一定不要再接線!否則有可能損壞PLC!
二樓朋友,“西門子300輸入接受PNP型,但臺達兩者都可以”,請問S7-300接NPN有何不妥嗎?
樓主留言:
這個方法用在FX1S和FX2N兩型號可以,就這個型號不行,不知為什么
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-03 16:15
不會吧,我這個怎么可以啊?我的是FX1N-40MR-001的,經試驗,確實可以!