單位里要改一設備,需要正輸入的。但是把這個FX1N-24MR-001裝上卻無法輸入,試用負輸入可以。試用別的型號都可以,比如FX1S-16MR,FX2N-128MR.難道FX1N系列的只能用負輸入嗎,請高手幫下。
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-01 16:03
你要么改傳感器,要么改PLC,還有一種就是隔離輸入信號,做一下信號的轉換將正的轉為負的!
樓主留言: