    故障現象:PLC上電后運行指示燈不亮,錯誤指示燈亮,PLC不能正常運行。
故障原因:這個PLC是壓鑄機上的,由于鋁液燒壞電纜導致高壓竄入PLC輸入端,PLC的24V直流電源也短路,當線直流輸出端短路未排除時,plc無任何顯示。拆掉PLC的24V輸出電源的負載線后,PLC電源指示燈亮,錯誤指示燈亮。清空內存和錯誤日志后,故障仍然存在。一下是我的操作畫面。
  
  
  
  
  
  
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
aaa2911
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 499 點
下載積分: 922 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2010-07-15
最后登錄: 2024-11-26
查看aaa2911的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-02 20:55
我遇到過CQM1H報錯的,cpm2a報錯的,初始化以后都正常了!