         我目前做一個工程,其中用到三個步進馬達,驅動器是雷塞3MD2280型,馬達是110型。三個步進分別用同步輪帶動,但有二個馬達在工作時有可能發生堵轉現像(也就是說馬達卡死不轉)。在這種情況下,可能會燒壞驅動器或馬達(因之前就是這種情況已壞一個)。我查看個這種驅動器手冊。只有過電壓,電機匝間短路保護。按理說,堵轉時電流也會增大,貌似電機匝間短路現像。但實際上沒有動作就燒會驅動器(上次燒壞的好像是驅動器保險,我只是初步看了下)。請教下各位,像這種有可能堵轉的情況下應怎樣去做保護電路呀。用熱繼電器,還是有什么專用保護的,忘各位多多指教下,小弟在此先謝謝了。