描述:紅色為接線
圖片:
請問我只做 JOG點動測試,其他不做。接好線,只能驅動MR-J2S-20A,10A行,但是接到40A就不行了,點動電機,伺服都沒放映。

我接線是 F+ 接  伺服CN1A的 3腳 PP

                 F-   接 伺服 CN1A的13腳 PG

                 R+ 接 伺服CN1A的2腳 NP

                  R- 接伺服CN1A的 12腳NG

    QD75D1定位模塊的 READY 和 RDY COM 給了個24V。



伺服CN1B  是 5 servo on 短接 10 sg ,15 接 10 。  3和13短接

我估計是輸出脈沖電流太小驅動不了,我應該是哪里內部電源沒短接,,,,,,求大蝦解答。哎郁悶啊
做工控,做人生
peterxu
一起進步
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 140 點
下載積分: 478 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2010-12-14
最后登錄: 2021-11-22
查看peterxu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-26 10:56
全是高手
………………