樓主  發表于: 2011-04-21 11:47


丹佛斯2800變頻器電壓取樣電路在哪里?
今天遇到一臺2800變頻器 上電就報ERR7  用操作面板顯示電源電壓270V,用萬用表實測母線電壓330V(220V變頻器,實測輸入電壓250V)
[ 此帖被zzyog在2011-04-26 09:49重新編輯 ]
zzyog
光洋PLC技術服務及密碼破解
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 503 個
工控威望: 690 點
下載積分: 840 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2007-01-02
最后登錄: 2024-12-30
查看zzyog的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-26 09:36
圖片:
取樣電阻在直流回路的P,N端由8只820k電阻與2只13k電阻串聯組成,將其分壓值作為采樣信號。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    可電路板找不到這幾個電阻 母線電壓才330V