sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-02-23 19:01
圖片:
我一直沒有想明白這個程序是怎么工作的?
線圈M0是沒有動作的,那么觸點M0也不會閉合,M1就不應該有輸出。
可實際上M1控制的輸出繼電器還有是有輸出的?
一個很笨的問題~~~………………
[img]Http://yaoyaoke.com.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4293 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-23 21:14
引用
引用第4樓gkljs2005于2008-02-23 20:55發表的 :
Y000不是沒有動作,只是動作了一個掃描周期。


完全正確,Y0的確動作了一個掃描周期。

如果樓主將程序稍微做一下改動,就會發現這個結果了。




以上!