sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xiejun8103
三人行,必有我師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-13 14:28
       今天我用了一個信捷XC5-32TPLC 控制三個步進馬達.線接好后,初步進行了下一個馬達,能正常工作,由于該步進有電子離合器,我在步進停止時,我強制了下離合器線圈Y3,結果就發生冒煙現像,煙好像是從PLC發出來的.我立馬關電檢查,發現控制離合器的中間繼電器線圈正負接反了,按理說中間繼電器線圈正負接反也沒事呀,頂多是繼電器燈不亮.經在次確認接線后開電,發現PLC的Y0~Y5不用程序驅動就都有輸出,在驅動馬達也沒反應,結果我取下輸出端子排,通電也是一樣,但程序能下載進去,我取下PLC觀察,發現輸出的一個光藕燒壞(C5825).(我的輸入COM接0V因為PLC內部24V負極端也接PLC輸入COM;輸出端COM接0V,步進驅動器與PLC之間接有電阻2.2K,驅動器用5V電,后續在檢查也沒發現什么問題.難道是PLC本身質量有問題嗎?請高手幫分析下,謝謝.
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 846 個
工控威望: 7939 點
下載積分: 4012 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2024-11-04
查看王春茂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-13 17:17
你用的應該是晶體管輸出的吧,這種根據晶體管的類型要分正負的
本人已換手機號碼為13929895518,舊號碼將停用