最近因為編了一個程序發現時序出現了預期不一樣的問題,查詢了很久才發現M8013和M8002的時序居然出現問題,為了得出結果,我另外編了一個簡單的程序驗證一下,結果發現在此程序下M8013比M8002慢了0.2秒置高電平,請問各位,這是什么個情況
[ 此帖被odizzx在2011-04-13 01:20重新編輯 ]
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-24
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-13 11:59
從樓主的圖上看,不是0.2s,而是0.1S,剛好是默認的一個掃描周期的時間
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-24
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-14 22:24
PLC在從OFF變為ON時,輸入輸出都為OFF,只在從OFF變ON時,M8002輸出一個掃描周期的脈沖,但是在第一個掃描周期內M8013是低電平,所以M8013慢一個掃描周期