sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-09 22:17
今天手賤,把一臺新的CPM2AE-60CDR的外設口的模式設成RS232了,之后就無法通訊了。。。
看說明書上說可以用手編改參數。
可這手編去哪找啊。。。。
我在東莞,搞定的話,可適當酬謝。謝謝!
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-09 23:04
睡前頂起,明天繼續關注。
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-10 09:05
引用
引用第2樓guochunyi于2011-04-10 06:38發表的  :
我有手編,還是新的,沒用過的,可遠水難解近渴啊。山東省這邊,否則免費用就是了。

要不我寄到你那邊,麻煩你幫我解開,再寄給我?所有費用我出。

我的PLC是CPM2AE,查到的資料是這樣說的:
可以用手編把DM6650~DM6653通道的值全部改為0000,把外設口通訊恢復成默認的Hostlink 9600bps 1 7 2 E,就可以用CX-P軟件通訊了。
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-10 10:41
那還不如干脆跟人明說,給點手續費還好。
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-14 12:57
在TB買了個二手的,清除DM區后,可以用了。以后東莞附近的XD有需要的話,可以找我幫忙。
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-04-14 12:59
引用
引用第10樓mjy1986于2011-04-11 13:59發表的  :
記得有種解密軟件能查出通訊通道了,只要你用電腦連接的時候,PLC顯示通訊的指示燈有指示就能救,我以前也故意把默認通道改過,把9600bps 1 7 2 E改成別的,防止別人通訊。

沒用的,編程軟件有自動測試的功能的。
這次是把外設端口的協議設置錯了,你怎樣通訊都好,PLC沒有反應。只有手編不受此限制。
象有些PLC,如果設成PROG狀態時,會把端口改回編程狀態,這樣就好用些。