看圖片   C12 在大于0的時候就動作了 為什么不到預置值 才動作呢?

輸出 Q  也是 和 C12 一起動作  

而當計數到達預置值的時候 確沒有什么能動作?  這叫我怎么去用啊?

按理說么 應該計數值=PV預置值的時候  C12的常開觸點才動作啊

西門子位什么把計數器弄成這樣呢?

難道一定要 我拿個數值與 CV去比較嗎?

誰那里有計數運用的案例 發一段看看唄.......




揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-12-02
查看冰糖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-10 11:47
計數器和比較器一起用
既然預置了參數自然有用到的地方
寫有輸入輸出接口的功能塊的時候要先規劃并預設好接口
300里面對應用DBX,DBB,DBW,DBD

我做的工控學習網站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控論壇),提供各類工控資料和技術交流,同時歡迎加入工控交流群 85695322