sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-07 09:35
M440做提升機應用(小車上料),在調試時手動停車總是報過電流故障,斷電一會后再上電故障消失。增加加減速時間也沒什么作用,采用的是V/F控制方式,減小轉矩提升、加速度提升都不起作用,。另一套同樣的系統卻沒問題,兩套都裝有一樣的制動電阻。。。現不知問題到底出在何處。。苦惱中。。。
ailiaowj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 203 點
下載積分: 673 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2008-02-26
最后登錄: 2020-09-21
查看ailiaowj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-07 10:44
兄弟查一下機械問題,看阻力是不是大。
樓主留言:
機械沒問題,運行中抱閘都是打開的。而且阻力大的話,啟動應該困難,但是啟動很順利。