我們現場有兩套液壓操作缸,分別在開啟和關閉腔上裝有壓力變送器,液壓系統額定壓力是6.4Mpa,所以,設計選用的壓力變送器的量程是0~10Mpa,在使用一段時間后,發現兩套液壓缸的關閉腔上的壓力變送器是好的,而裝在開啟腔上的2個壓力變送器均已損壞。液壓缸在開啟時,有個外力作用,朝開啟方向。會不會在某種條件下,開啟腔在開啟時,可能出現短時負壓,這樣對0~10Mpa擴散硅的壓力變送器造成損壞?
孫振州
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看孫振州的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-07 17:54
負壓有可能損害壓力變送器,有時會沒有檢測信號,加壓后可能會恢復正常。