我公司有plc(松下FP0-C16T)一自動運行就紅燈閃亮報警,鏈接電腦系統信息提示運算錯誤,不知為何,程序也用同樣的設備程序覆蓋過!請大俠們賜教
附件: 未命名3月15日.rar (3 K) 下載次數:40
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
yuyangcr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 308 點
下載積分: 523 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-05
查看yuyangcr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-31 14:59
沒時間看太仔細,你沒有除零的程序,這種情況應該出在高速脈沖輸出的部分,一是可能是高速脈沖輸出程序段選擇沖突,第二是你初始速度給的太高了,增大加減速時間或減小初始脈沖頻率。