前幾天設備壞了,用PG監控該段程序。竟然出現了一個很奇怪的問題。該段程序是用FBD編的,我監控該功能塊,所有的信號全是“0”,后來只好在變量表中監控,才把問題解決。不知哪位前輩能告訴我這是為什么?謝謝
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5215 個
工控威望: 7439 點
下載積分: 159134 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-03
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-20 15:18
實際上在變量表中監控的信號肯定是準確的,在FBD中無法顯示實際值也是有可能的。一般情況下轉換成LAD,甚至STL監控都不會出現大面積的信號是“0”的情況。