sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

daihoo81
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 354 點
下載積分: 903 分
在線時間: 586(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-12-14
查看daihoo81的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-29 20:19
220伏直接用橋式整流器整流,供給電磁線圈,為什么老是燒橋式整流器?請大家指點了!!!
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-13 16:34
1. 現在很多整流模塊都標的是耐壓峰值,更有一些產品標的電流也是理論值,我用過很多標識為10000V的整流模塊,實際耐壓只是60V,所以換一只燒一只
2. 電磁線圈出現了問題,比如說是絕緣不良而輕微短路,
3. 反置二極管完蛋了,這樣更是直接短路造成損壞模塊的現象
4. 整流電源出現異常,比如說原本是接110V電壓的現接到220V電源上了,也會造成燒壞的后果
-------------僅供參考