sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-03-31 21:14
選電流大一個等級的橋式整流器并加散熱器。
huyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 322 點
下載積分: 946 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-12-22
查看huyou的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-04-01 09:39
二極管用于線圈勵磁,電流是不必擔心的,主要要考慮耐壓:
1,線圈并聯續流二極管是必須的。否則,感性負載在關斷瞬間產生約7倍的反壓足以擊穿整流橋。
2,重新繞制低壓勵磁線圈。相同磁力下,低壓線圈線徑粗,匝數少,電感小,在二極管電流承受范圍內盡可能降低輸出電壓。
[fly]忽悠,接著忽悠……[/fly]
huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-04-01 21:08
很可能是你的選型小了,或是你的橋式整流的額定電壓選小 了
wgqcom
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 185 點
下載積分: 629 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-11-19
最后登錄: 2024-12-23
查看wgqcom的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-04-02 04:54
10樓13樓正解,主要是沒有續流管。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-04-02 11:15
整流二極管耐壓選擇大于600V以上的,在感性負載時需要增加續流二極管。
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-12-21
查看zgf889的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-04-02 11:32
選擇額定正向整流電流I要大一些
gtz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 214 點
下載積分: 681 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2009-01-23
最后登錄: 2022-04-02
查看gtz的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-04-02 13:42
是否維修件呢?如果是,那就是后的一些電子元件壞掉。
klfkwghwr
努力是根本
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 155 點
下載積分: 598 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2012-06-08
查看klfkwghwr的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-04-03 00:44
看現場有沒有短路
room
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 203 點
下載積分: 506 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2015-02-07
查看room的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-04-03 09:28
擊穿了唄
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1976 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-12
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-04-03 13:01
加裝散熱器,并在負載段裝一個續流二極管。
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-04-03 13:50
老是燒嘛就加保險。沒短路的話就是電流過大。建議加一個中繼。一切OK啦
jik.zhang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jik.zhang的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-04-03 14:19
應該是整流器的電流小,線圈功率大,而導致燒毀。、