關于PLC的二分頻問題,如圖


指令表如下
ld     x20
pls   m0
ldi    m0
and y0
ld     m0
adi   y0
ors
out   y0
end


看不明的是,當m0,一個掃描周期之前和一個掃描周期之后,怎么Y0都不斷??我總覺得,Y0在某時刻會斷啊。。。不解


我的不解:
在一個掃描周期后,M0斷了,,然后在一個掃描周期之前M0非,又不處于接通,那么,不會在那M0下降沿的那一殺那,Y0斷掉么。。而且,Y0接通瞬間,Y0非馬上斷掉,那么,電流不就無法從M0流入了??,這個時刻,不是還處于一個掃描周期么??。。。。。。。。。如果還是處于一個掃描周期的話 M0非不會通,所以不就兩條路的電流都不到Y0了么??不解
[ 此帖被jiesiliu10在2011-03-29 10:22重新編輯 ]
wfb610
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 3967 點
下載積分: 20570 分
在線時間: 693(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2024-12-23
查看wfb610的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-29 16:17
PLC的特點是在一個掃描周期里,一次性更新輸入映像寄存器,然后經過程序運算,再一次性更新輸出映像寄存器。